16.11.2011 14:52:00
|
Вопрос по ошибкам связи с бс и тд
|
последнее время в логах вижу вылазят ошибки связи с БС, связи с ТРК, связи с уровнемером...(ошибок много). Вопрос умирает бс?
По вопросу качества связи Пэвм с БС необходимо ПРОВЕРИТЬ и обратить особое внимание на следущих вопросах: 1) Подготовить и протестировать Пэвм : - Установить Драйвера для конкретно данной модели Материнской платы с прилагаемого CD. - Установить и загрузить драйвер для Мульти- карты. - Удалить ДЕМО версию ( если была установлена) и установить рабочую версию ПТК АЗС. - Настроить и проверить качесво связи по COM портам RS 232 в Пэвм путем соединения портов между собой с помощью кабеля связи БС - Пэвм из комплекта ПТК АЗС с помощью Программы хотябы HIPPER TERMINAL. 2) Необходимо проверить с помощью тестера наличие заземления в Пэвм, БС, UPS конкретно в каждом. 3) Прозвонить кабель связи БС-Пэвм по схеме Э4 из комплекта поставляемой КД если есть сбои связи, особенно цепь 0В конт 5 на 5. 4) Проверить все настроечные параметры в рзделе "Оборудование" и "Коммуникации" в части "кол повторов и time out" в соответствии с описанием в Руководстве Администратора. 5) При сбоях связи проверить Электрические параметры COM портов RS232 в БС и Пэвм DB9 вилка : - напряжение 3 - 5 конт.= - 9в ( 5конт. общ = 0в) - ток между 2 - 3 конт.= 1.8 ма( 3 конт. минус) - только в БС ток между 1 - 2 конт.= 0.9 ма ( 1 конт. плюс.При этом должен загораться зеленый светодиод RX для данного порта. При отклонениях от указанных значений - переключиться на исправные
По вопросу связи БС - ТРК Потеря связи с ТРК возможна из-за: 1) Отсутствия или попадания зазаемления в ПЭВМ. необходимо проверить надежность заземления в "Евророзетках" при подключении на входе UPS и правильность подключения всех устройств согласно схемы в приложении. 2) Необходимо запитать Отсчетное Устройство в ТРК и Уровнемер от источника UPS и от той же фазы что и Пэвм и БС. Необходимо обязательно заземлить их. 2) Установить количество повторов , время Time out и программируемую настройку для вашего Отсч. устр. Для ТРК работающих по "Токовой петле" в частности Gilbarco надо проверить ток в цепи (петле) д.б. 45 мА. Ливны -20мА. для ТРК работающих по интерфейсу RS 485 в блоке связи в каналах подключения "ТРК1"- "ТРК4" используются ИМС МАХ485 с терминирующими резисторами для подпитки линии связи. Для проверки Электрических параметров линии связи RS485 отсутствии токов утечки и исправности ИМС надо отключить линию связи от клемм на отсчетном устройстве и измерить напряжение между контактами ТРК1 - ТРК4 в БС 1-3 = 1.9в не менее 2-3 = 2.9в не менее Если напряжение не соответствует и выдается сообщение о потери связи с ТРК необходимо сменить неисправную ИМС
Это рекомендации общего характера, которые разработчик проекта автоматизации может соблюдать по своему усмотрению для каждого отдельного случая, в зависимости от места установки, типа ТРК, качества питающей сети, заземления, длин кабелей, опыта эксплуатации оборудования т.п. Часто некоторые решения, например, как выбор точки заземления оборудования, кабелей влияющие на устойчивость к электромагнитным помехам определяются опытным путем. Чтобы решить проблему, нужно что-то пробовать в части рекомендаций по заземлению, питанию. ПЭВМ устроен так что при отсутствии заземления в евророзетке на корпусе ПЭВМ присутствует переменное напряжение ~110 В через конденсаторы фильтра помех в БП. В пэвм корпус соединен с -5В. И эти ~110в идут через кабели RS232 на другие приборы: СИУ ,БС, ККМ, Ридеры (или наоборот от них, если они не заземлены). В результате "слабое звено" - выгорает или повреждается. Появляются токи утечки, которые искажают форму сигнала и нарушается обмен данными с устройствами. В результате повторных запросов с устройством обмен данными может вытягиваться до "приемлемого уровня", но это временная защита. Неисправность надо устранять.
У Вас проблема со связью с ТРК. Причинами могут быть: 1. Калькулятор ТРК. 2. Провода линии связи. 3. Блок связи с ТРК. 4. Проблемы с заземлением и неправильно организованной электрикой
|
17.11.2011 11:42:31
|
Вопрос по ошибкам связи с бс и тд
|
ИБП-онлайн. Спасибо попробую взамен своих.
Прежде чем пробовать надо точно знать схему подключения и его характеристики. Главный вопрос: провод N в нем разрывается и тогда надо обязательно сделать внешнюю перемычку ? Бывают известные ситуации при переключении с рабочего на резервное питание разрывается цепь N и межфазным напряжением с амплитудой 420в выгорают слаботочные приборы. В обычном ИБП цепь N соединена внутри его перемычкой от входа на выход, и это не дает повода для ошибки. С ИБП- онлайн это вопрос требует точного ответа.
|
18.11.2011 10:48:30
|
Вопрос по ошибкам связи с бс и тд
|
Не допускается питание хоть и части системы из другого источника. Это обеспечить трудно но надо обязательно запитать Отсчетное Устройство в ТРК и Уровнемер от источника UPS и от той же фазы что и Пэвм и БС. Необходимо обязательно заземлить их.
Токоведущие проводы питающих контур управляющей системы и электроники топливораздаточных колонок должны быть галванически отделены от сети и от защитных проводов - создана система „плавающего нуля“.
Обеспечить такие требования на АЗС практически невозможно. Даже лазерный принтер включенный в другую розетку нарушит плавающий потенциал и появятся токи утечки по сигнальным цепям - USB принтера и далее в систему питанияНулевой проводник от ИБП он лайн д.б. соединен с шиной "Уравнивания потенциалов" в Щите и далее обязательно ЗАЗЕМЛЕН.
|
24.01.2012 14:40:50
|
Установили новые колонки и понеслось...
|
Для подключения ПТК к ТРК надо: 1) изучить КД выполнить подготовительные работы по конфигурации БС согласно РЭ, 2) подключить ТРК согласно схем и проверить качество(наличие) связи 3) настроить параметры в ТРК с помощью ПТК и ли от другой Проги. Там около 50-ти параметров, требуют внимательного подхода. Таблица с параметрами для ТРК1 шланг1 в приложении.
|
21.12.2012 12:34:35
|
Вопросы по настройке ПТК АЗС СЕРВЕР 10.2
|
В пакете с КД есть синяя папка. Ее надо открыть, в конце папки лежат схемы подключения ТРК в т.ч. и для ТРК с ОУ ЭЦТ1-5. А что паять -то собрались не пойму? Надо выполнить подготовку к ПНР и проверить по пунктам в РЭ "подготовка к работе". Могу отправить более подробную инструкцию. Но чтобы не тупили электрики им надо дать инструктаж. Перед выполнением работ не плохо-бы прочитать РЭ. Мы ведь писали не зря.
|
24.12.2012 14:00:11
|
Вопросы по настройке ПТК АЗС СЕРВЕР 10.2
|
Здравствуйте Ваиль.
При выполнении работ необходимо проверить и обратить ОСОБОЕ внимание на следущих вопросах:
1) При подключении раэъемов РП-10\11 от пультов к блоку КМТРК необходимо проверить,что они запитаны от одной фазы и между цепями ( КЛ, МП, ~220В фаза) в розетках разъемов отсутствует межфазное напряжение~380 В. Питание UPS, ПЭВМ, БС, Уровнемеров, Отсчетных. Устройств в ТРК,и КАТУШКА Магн. Пускателя насоса д.б. СТРОГО от одной фазы сети. ПЭВМ и UPS д. б.включен в "Сеть" в Евророзетку и только в Евророзетку с с заземленым лепестком. Необходимо запитать Отсчетное Устройство в ТРК от источника UPS и от той же фазы что и Пэвм и КМТРК. Это необходимо ОБЕСПЕЧИТЬ и проверить.
ПЭВМ устроен так что при отсутствии заземления в евророзетке на корпусе ПЭВМ присутствует переменное напряжение ~110 В через конденсаторы фильтра помех в БП. В ПЭВМ корпус соединен с цепью 0В (-5в) и эти ~110в идут через кабели RS232 на другие приборы: СИУ ,БС, ККМ, Ридеры (или наоборот от них, если они не заземлены).В результате "слабое звено" - выгорает или повреждается. Появляются токи утечки, которые искажают форму сигнала и нарушается обмен данными с устройствами. В результате повторных запросов с устройством обмен данными может вытягиваться до "приемлемого уровня", но это временная защита. Придется менять ИМС интерфейса RS232 (МАХ232А)в Блоке Связи И\ИЛИ мультикарту в ПЭВМ.
2) Бывает проблема отсутствия счетных импульсов из-за неправильной стыковки. Схема Счетных входов построена с диагностикой работы счетных входов с помощью светодиодов на плате КМТРК. Если штыри в КМТРК ХТ7..ХТ14 в положении 1-2 ,то вытекающий ток (при замыкании сигнала на цепь "0В") по цепи Б3-Б5 должен 12...18 Ма и загорается светодиод. Также и по входам пистолетов - цепь Б4-Б5.
В ПДУ ТОПАЗ-103 счетные импульсы могут идти отрицательными или положительными импульсами это устанавливается с помощью джамперов в плате ПДУ.
Простое решение это перекинуть провод в клемной коробке ТРК с контакта 5 на контакт 7 . Это значит цепь «Литр\Имп, конт 3Б в КМТРК (см рис1.9 стр16 Рук по Экспл)» подключить прямо к датчику расхода. Если нет датчика расхода в ТРК , то надо для ТРК НАРА с выходом счетных импульсов по схеме с «ВЫХ ОК» и «U ВЫХ» сделать такое переключение в клеммной коробке ТРК: - отсоединить перемычку с цепью «ВЫХ ОК» от 0В, а контакт с сигналом «U ВЫХ» соединить перемычкой с ОВ. - подать сигнал Литр\Имп с КМТРК на цепь «ВЫХ ОК». Для ТРК НАРА-27 надо сделать по схеме Рис 1.6 стр 13.
3) Для исключения переливов\недоливов необходимо исключить расхождения показаний на ТРК и Пэвм, для этого есть джампер ХТ15 на плате КМТРК. Джампер на плате ХТ15 - меняет фазу счета по фронту или спаду счетного сигнала. Необходимо установить или снять джампер чтобы счет в ПЭВМ был СТРОГО синхронно со счетом в ТРК. Кроме того переливы могут возникать из-за плохой работы клапана снижения расхода,его засорения и замедления срабатывания. Некоторые мастера вообще отключают клапан. При этом надо обеспечить останов мотора на 75% области счетного диска, не в зоне 25% просвета.
4) Ложные счетные импульсы могут проходить в ПЭВМ при неправильно сделанной на АЗС параллельной прокладке силовых и сигнальных кабелей от ТРК в одной трубе. Они возникают при включении или выключении электродвигателей насосов в ТРК от 3-х фазных пускателей расположенных в электрощитовой. Для исключения этого необходимо изучить Рук. по Эксплуатации раздел 2.3 "Подготовка к использованию" и выполнить рекомендации по применению на стр.20-21. Эти рекомендации необходимо выполнить для защиты сигнала СЧЕТНЫЙ вход. Резисторы и конденсаторы ( RC цепочки) для устранения помех от контакторов входят в комплект поставки ПТК АЗС.
5) При сбоях связи ПЭВМ - КМТРК надо проверить Электрические параметры COM портов RS232 в КМТРК и Пэвм DB9 вилка : - напряжение 3 - 5 конт.= - 9в ( 5конт. общ = 0в) - ток между 2 - 3 конт.= 1.8 ма( 3 конт. минус) - только в БС ток между 1 - 2 конт.= 0.9 ма ( 1 конт. плюс.При этом должен загораться зеленый светодиод RX для данного порта.
6) ВНИМАНИЕ на разьеме подключения ТРК присутствуют цепи ~220в и =12в. Проверить правильность работы КМТРК можно в режиме "ТЕСТ" согласно описания в Рук. по Экспл.на стр.стр 9 раздел 1.5.2. Также пользуясь рис 1.5 можно проверить: -ток входа по цепи Счетн.вх. Надо замкнуть контакты Б5-Б3 через милиамперы тестором = ток равен 10...15 Ма. Загорается Желтый светодиод замыкаемого какнала. -ток входа по цепи PS. Надо замкнуть контакты Б5-Б4 через милиамперы тестором = ток равен 10...15 Ма. Загорается зеленый светодиод замыкаемого какнала. - проверить ток выхода цепи PK - пуск колонки. Замкнуть через резистор 100 ом конт. Б5-Б2 при включении канала в тестах - ток выхода д.б. 100ма.
Есть рекомендации общего характера, которые разработчик проекта автоматизации может соблюдать по своему усмотрению для каждого отдельного случая, в зависимости от места установки, типа ТРК, качества питающей сети, заземления, длин кабелей, опыта эксплуатации оборудования т.п. Часто некоторые решения, например, как выбор точки заземления оборудования, кабелей влияющие на устойчивость к электромагнитным помехам определяются опытным путем. Чтобы решить проблему, нужно что-то пробовать в части рекомендаций по заземлению, питанию.
Посмотрел схему и вот что надо сделать (Как говорил): 1 Снять перемычку Х2 между конт 5-10 2 Поставить эту Перемычку на Х1\1 - Х2\6. 3 Провод цепи "4" снять с 6 ого конт и переключить на 5тый (Это счетные имп пойдут на КМТРК. В КМТРК счетные мип идут на кот 3Б и 6А одновременно, там перемычка) на работу индикации в ТРК ЭТО НИ КАК не влияет. Это выходная цепь Счетных импульсов. Так все должно работать. Сам проверял на ТРК. Сообщи свой сотовый и адрес почтового ящика. Я все сбросил на Мракова Альберта - это твой ящик?
|
25.12.2012 16:22:56
|
Вопросы по настройке ПТК АЗС СЕРВЕР 10.2
|
1)====налилось 5 литров и насос отключился ==== САМ по себе или...?? Господа описывайте ситуацию подробно без вариантов домысливания за ВАС .... Работу ТРК в любой момент может остановить оператор от ПТК АЗС или клиент (заправщик или водитель при самообслуживании) путем повески пистолета или нажатия на рычаг (кнопку с надписью ПУСК\СТОП). Для продолжения прерванного отлива Оператор должен или вернуть сдачу денег или продолжить (зачем-то прерванный) отлив. После ЭТОГО клиенту надо нажать кн. ПУСК или снять Пистолет (но снять его нельзя если он не висит) только после этого обнуляется табло начинается отсчет литров.
2)===== почему так?===== Так устроены в основном ВСЕ ТРК в не зависимости от системы управления. Ачто ВАС не устраивает в ЭТОМ ???? Описание принципов работы ТРК описана в ИХ Руководстве по Эксплуатации. Описание принципов работы ПТК АЗС описаны в РУКОВОДСТВЕ ОПЕРАТОРА.
Завершение ПНР в части электрики должно выполняться проверкой КАЧЕСТВА: - проверкой заземлителей и отсутствия блуждающих потенциалов и токов на всех приборах - проверкой синхронности отсчета литров на ТРК и ПЭВМ ПТК - проверкой устойчивости счета и установкой RC цепочек из комплекта принадлежности ПТК АЗС.
|
1
|