26.02.2010 10:08:34
Модернизация старых контроллеров УП-ТП1 Программы "Фрегат" и "CPS" были разработаны специально для работы на языке РКС для контроллеров семейства УПУ взамен программатора УП-1. Фрегат-плотная, CPS-бесплатная. Блоки расширения (БР) подключаются к центральному (ЦБ) при помощи модулей МР ( один в ЦБ, другие в БР). Ранее в БР ставились модули АДВВ, которые может быть будут работать с МР ( на одном заводе так я видел и удивился), но специально это не предусматривали.
26.02.2010 10:20:49
Модернизация старых контроллеров УП-ТП1 CPU-165 может устанавливаться на любое место, как в ЦБ, так и в БР, предназначенное для установки модулей ввода/вывода. При этом БР превращается в ЦБ. Часто разбиение задачи на отдельные части для каждого CPU-165 , которые взаимодействуют по интерфейсу RS-485, может быть менее затратно, чем расширение ввода/вывода при помощи МР.
26.02.2010 10:29:12
Модернизация старых контроллеров УП-ТП1 В 1996 вообще-то уже серийно изготавливали УПУ-ТП2. А судя по маркировке УПУ-ТП ? - в состав входят ЗУ, ЛП, АП, АДАП, КУП, АДВВ.
Сколько блоков БР и входов/выходов во всем контроллере, включая БР? Есть-ли аналоговые модули МАВ, МВА?
26.02.2010 10:44:40
Модернизация старых контроллеров УП-ТП1 Все модули дискретного ввода/вывода (старые и современные) взаимозаменяемы и могут быть использованы, как с самыми первыми ЦБ УПУ-ТП, УПУ-ТП2, УПУ-ТП2М, так и с CPU-165 /
01.03.2010 10:41:44
Модернизация старых контроллеров УП-ТП1 Тел. раб. (8412) 48-70-13 с 10 до 19 мск., Андрей.
e-mail autoplus@sura.ru
18.10.2010 17:22:43
Модернизация карусельного станка 1Е516ПФ2И Возможна модернизация станка с использованием системы ЧПУ на основе контроллера УПУ-166, модулей позиционирования МП-3, пульта ПУС, которые мы производим, стоимость оборудования можно узнать в прайс листе на сайте. По вопросам модернизации ЧПУ рекомендую обратиться к Скрябневу Сергею (8412) 48-70-13, 48-70-12. Если это станок краснодарского завода Седина, то по комплексной модернизации (включая механику), также можно обратиться в Краснодар (8612) 67-04-07 или (8612) 68-79-94, где наши контроллеры применяются на токарно карусельных станках.
30.06.2011 12:05:22
Модернзация станка 3М132ВМ Добрый день, Евгений!
В Вашем случае возможны различные варианты модернизации контроллера, от замены некоторых модулей до полной замены, включая корзину. Новое "железо" должно работать со старой программой, но при замене модулей ввода/вывода на 32 канальные возможно потребуется изменение их адресов. Для записи программы можно приобрести пакет "ФРЕГАТ", который работает на ПЭВМ и позволяет записывать и отлаживать программы в контроллере через СОМ-порт RS-232. Также есть и бесплатные программы для работы с контроллером (более простые).
Предлагаю следующие варианты модернизации контроллера:
1) Оставить старый блок монтажный (корзину), БП-6, все модули ввода вывода. Заменить ЛП, АП, ЗУ одним модулем CPU-165
2) Оставить старый блок монтажный (корзину), МАВ-01. Модули ЛП, АП, ЗУ, БП-6 заменить одним модулем процессора CPU-165P (имеет встроенный блок питания вход 24 VDC, выход 5 V, 6 А) Заменить модули МВД-01 (5 шт), МДВ-01, МДВ-04 (в случае необходимости) на современные в следующем составе: MBД-04А (32 входа, 24VDC) -2 шт, МВВ-01 (16 входов/16 выходов, 24 VDC) -1 шт, МДВ-04А (16 выходов реле) -1шт.
3) Аналогично варианту 2, но с заменой корзины.
30.06.2011 14:03:12
Модернзация станка 3М132ВМ Если программа записана на кассете РПЗУ в модуле ЗУ, то можно прочитать при помощи программатора микросхем, если нет, то при помощи модуля МС ЭВМ (если найдете такой модуль), иначе придется вводить вручную с бумаги.
04.07.2011 13:14:40
Модернзация станка 3М132ВМ Мы не производим БП-6, попробуйте найти в ОАО "Электромеханика", Пенза.
28.03.2012 11:28:53
Модернизация старых контроллеров УП-ТП1 Предлагаю замену снятого с производства МЦП на CPU-165, переделка программы электроавтоматики не требуется.
13.06.2012 14:28:28
подключение к УПУ-ТП и УПУ-ТП2 1) Подключение К УПУ-ТП-2 через ИРПС/C2 разъём (на панели АП) производится по интерфейсу RS-232, должен подойти кабель от CPS, со стороны ПЭВМ на 9 контактном разъеме D-SUB должны быть пермычки между контактами 7-8, 1-4-6.
2) По параллельному интерфейсу Фрегат не подключается.
3) К TOYOPUC-L через модуль COMPUTER-LINK по интерфейсу RS-485 через конвертер интерфейсов КИ-1 (до 1000 метров).
4) В демо-версии Фрегата ограничение заключается в отсутствии возможности связи с контроллерами и протестировать связь не получится.
13.06.2012 17:14:36
подключение к УПУ-ТП и УПУ-ТП2 Scout написал:
Через какой модуль возможно подключиться фрегатом к УПУ-ТП (в нашей комплектации они имеют только модуль КУП, параллельный интерфейс)


Для УПУ-ТП можно подключиться через модуль КС ЭВМ по RS-232.
Для УПУ-ТП-2 можно подключиться через модуль МС ЭВМ или АП по RS-232.
Эти модули сейчас не производятся, если не найдете придется модернизировать контроллер
13.06.2012 17:51:56
подключение к УПУ-ТП и УПУ-ТП2 Scout написал:
Плиз подтвердите ( множество противоречивых и путанных сведений), возможно ли выдернуть из УПУ-ТП модули ЛП, АП, ЗУК, ЗУ , воткнуть вместо одного из них CPU-165 либо MC-166, залить программу и работать?
в чём в таком случае отличия между CPU-165 и MC-166. Какой из них вы посоветуете?. (используем только модули дискретных входов и выходов, простейший РКС с использованием маймеров и счётчиков, больше ничего.
.PS
всё труднее найти бук с железным ком-портом. Будет ли работать Фрегат через преобразователь USB to RS232 ?
edited by Scout on 13.06.2012


MC-166E предназначен для установки в контроллеры TOYPUC-L, заменяет 5 модулей процессорного блока.
CPU-165 предназначен для контроллеров семейства УПУ. MC-166, устанавливается на любое свободное место для ввода/вывода в центральный блок или в блок расширения. CPU-165, MC-166 полностью совместимы с РКС контроллеров серии УПУ, TOYOPUC-L по дискретным и аналоговым входам выходам. Рекомендую устанавливать CPU-165, MC-166E не в центральный блок, а в блоки расширения ввода вывода т.к. всего 4 полезных места в центральном блоке. Если контроллер содержит блоки расширения, то вместо адаптеров АДВВ, также нужно будет установить CPU-165, которые будут работать в качестве адаптеров расширения ввода/вывода, но связываться с главным CPU-165 по последовательной линии RS-485.
Адаптер USB можем поставить вместе с Фрегатом или рекомендовать тип (т.к. не все работают корректно с RS-232).
14.06.2012 10:38:23
подключение к УПУ-ТП и УПУ-ТП2 Scout написал:
Где можно скачать информацию на модуль КС ЭВМ для связи с УПУ-ТП по RS232 ?
Можно ли купить его у вас?
Какая примерная цена?


КС ЭВМ был снят с производства еще во времена когда не было интернета и в электронном виде информации нет. Подобные задачи по модернизации УПУ были в БАТЭ, может у них есть КС ЭВМ? Если найдете модуль, то для его использования необходимую информацию помогу найти. В Беларуси раньше контроллеры использовали например: Минский МЗАЛ, Минский завод шампанских вин, Минский тракторный, Гомельский комбинат хлебопродуктов и многие другие. Если программа РКС есть на кассете РПЗУ, то считать можно на любом программаторе микросхем.
14.06.2012 11:01:02
подключение к УПУ-ТП и УПУ-ТП2 Жаль, что нельзя протестировать это самостоятельно. Это сильно затрудняет принять решение о необходимости покупки Фрегата. У нас несколько десятков станков с УПУ и было бы приятно воспользоваться новым софтом.
edited by Scout on 14.06.2012
edited by Scout on 14.06.2012

Если есть реальная потребность в приобретении контроллеров или модулей УПУ. то рекомендую обсудить вопрос по пробной эксплуатации Фрегата с директором "Автоматика плюс".
28.03.2013 12:00:49
КМАЗС - отказ считывателя День добрый!
На контроллерах выпуска до 2012 года иногда встречалось зависание ридера RFID карт. В конце 2012 была произведена доработка ПО ридера , а также встроенного ПО контроллера, после чего вопросов по работе с картами не возникало. Уточните, при включении питания какой код версии выводится на индикатор "Информация"? (например 3.2.89 t11b2). Также возможно что используемые карты не рассчитаны на работу ниже -20. Проверьте, как считываются карты в режите "Тест"?
01.04.2013 10:20:20
КМАЗС - отказ считывателя Если на других контроллерах при аналогичных климатических условиях все работает нормально, то рекомендую попробовать аккуратно заменить плату индикации ПИ (закреплена на трех стойках) например от другого контроллера, или приобрести. Версия ПО ридера карт на плате ПИ похоже последней версии.